土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防的,请进!

关于消防的,请进!

发布于:2005-09-16 14:07:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做消防的时候,压力开关上除了接两根信号总线外,还需要接其他的联动线吗?
这是我们单位专业负责人的图。 大家觉得直接送到消防控制室的KVV线有必要吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • wangfei8126
    wangfei8126 沙发
    GB50116-98火灾自动报警系统设计规范要求对消防设备必须有自动手动两种控制方式。压力开关直接起泵需要四根控制线,两根为启动线,两根为停止线,也可以公用一根公用线,一根备用。如果用两台泵,一用一备,则为8根。如果是联动控制,根据设备的复杂程度,最少需要4根,分别是启或停(常开或常闭),启或停反馈信号线,也可以是启停(3根一根公用),启动、故障反馈(3根一根备用),再加一根备用线,则为7根。
    2009-03-16 00:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq556
    chenzq556 板凳
    按2006版规范,要求是这样,应该熟悉一下规范
    2007-05-30 20:53:30

    回复 举报
    赞同0