    在GB14048.4-2003中表C.1中有相关规定
    2011-05-16 13:25:16 来自 PC 评论 举报
  • yuquan852

    这位朋友说的很对,我以前搞矿用防爆电气的,1140V的电压等级在防爆产品上用得很普遍,防爆电气中,一般的电器间隙与爬电距离就如这为朋友所说,但防爆电气中,还有一种叫增安型的电器,其电气间隙通常要求为30mm,爬电距离要求36mm.