土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 国内最大的氟集中供冷系统调试遇到的小问题

国内最大的氟集中供冷系统调试遇到的小问题

发布于:2005-09-16 12:02:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
奋斗了四个月,终于完成了目前国内最大的氟集中供冷的安装报建试压排污保温工作,前几天向主机加入1.4吨机油(将近8W啊,跟皖酒王差不多,奶奶的),系统注入了20吨R22(40W啊,害老子担心了好几天,漏了怎么赔……)。调试时还算顺利,成功将单冻线温度降至-40℃(除了对施工质量严格监控外,也应该与我进场开工时斩了鸡头,烧了黄纸,拜了天地,祭了鬼神有点关系,阿门……)。只是有一点美中不足,低压循环桶的视液镜的液面在开机时看不见,油包一点用也没有(本来以为在低温下机油和R22分离,谁知油还是跑得一干二净),现在考虑安装danfoss的电子液位计,只是一只1W多啊,甲方下不了决心。不知是否有同行可以提供一些便宜一点的解决方案?(将连接视液镜管道的保温拆掉直接观察结霜情况的古老方法除外)。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglizhong1978
    广州大学城是冰蓄冷啊,楼上的,华电华源的
    2009-05-30 19:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • jklydr
    jklydr 板凳
    很想了解目前的运行情况。还有在广州全自动冷库的情况。
    2009-05-15 11:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多