土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教,10kV XGN进线柜下隔离能加接地刀吗

请教,10kV XGN进线柜下隔离能加接地刀吗

发布于:2010-06-10 16:48:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
接地刀的具体位置是XGN进线柜下隔离的上端,即隔离开关后面。我认为既然先分隔离开关,再合地刀(送电时先分地刀,再合隔离开关),而且地刀在隔离开关后面,合上该地刀应该不会造成10kV线路接地短路吧,加上机械闭锁,也不会出现隔离开关与地刀同时合上的情况。但是苦于没有相应的标准方案作为依据。请各位高手提供一下这方面的资料,让我以后能够理直气壮一些。谢谢各位了:) :) :call:

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    你说这台是进线柜,地刀又放在隔离刀后面,也就是说地刀在进线侧。当你要检修时,必须得合上地刀才能开门吧,确实这样不会造成10KV短路,但这样会造成上一级(35KV或110KV)短路啊,所以这里必须得有联锁,在合地刀之前,必须得将上一级停掉,这样才是正确的。
    2012-06-15 08:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • garryzhu87
    garryzhu87 板凳
    将接地刀放在电缆室的地方就行啦,也就是说将下隔离(带接地)旋转180度,地刀就跑到后面了,就相当于出线电缆接地了。
    但我们厂做的下隔离和接地是分开的,还没做过下隔离(带接地)的方案,各位有没有相关的图纸给参考一下啊,万分感激。
    2012-04-20 09:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站成套设备

求水电站成套设备的选型手册

回帖成功

经验值 +10