土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ A级高层建筑高宽比超限的问题

A级高层建筑高宽比超限的问题

发布于:2005-09-16 09:24:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋16层的剪力墙结构,7度区
矩形,宽6.8米,高度为48米
48/6.8=7.05,超过规范的6
规范上也只说了A级高层不宜超过6
是对结构刚度、整体稳定、承载能力喝经济合理性的宏观控制
那超过了应该怎么办呢,是否是需要验算结构的整体稳定这些嘛?
或是有别的什么处理方式呢?
请大家指教,谢谢

  • scs1004
    scs1004 沙发
    按二级剪力墙设计
    电算后判段是否考虑P-det
    设地下室
    宜进行弹塑性动力分析计算
    2005-09-19 16:53:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。