土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过补偿引起的电压升高分析

过补偿引起的电压升高分析

发布于:2005-09-16 09:16:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
与寒命人兄弟在我的QQ群里提过过补偿引起的末端电压升高的问题,现在发到论坛里更方便讨论些,图画的粗糙,如果有错误,请寒兄和各位兄弟多斧正!

系统情况如下:电源电压为U1,R与X为线路的阻抗,C过补偿,



1126833377695.jpg

  • fire
    fire 沙发
    I为超前的容性电流,jXI与IR为压降,互相垂直,合成后与U2的合成,是电源电压U1,可见,电源电压U1要小于线路末端电压U2。
    2005-09-16 09:17:16

    回复 举报