一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。汗!不知道我有没有表达清楚。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
asdfgbnm1025
沙发
luguo xuexi xia~!
2010-12-30 11:32:30
赞同0
-
bingyu0605
板凳
2010-11-02 21:12:02
赞同0
加载更多回复 举报
1.图是天正建筑软件画的
2.天正软件使用的标准,图画的比较规矩
以上缺一不可,CAD当然不能自己识别了,需要人工录入各个参数
回复 举报