土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教下冷却塔和冷却泵布置问题

请教下冷却塔和冷却泵布置问题

发布于:2010-06-10 12:20:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这边有个项目,是个五星级酒店,冷却塔和冷却泵都在屋顶,中间相隔10多米,三层以下到地下一层都有冷冻库和冷藏库,每个库房旁边都有个主机,水冷式的,冷却水是输送到这里,现在问题是水泵明显流量不足,经常坏轴承,是用的双吸泵,流量29t 扬程35米 3台。 三台都开振动很大,单开一台水泵入口压力表显示为0,出口压力表0.28MP,是不是设计上有什么问题

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • blueice87
    blueice87 沙发
    关于冷却塔和水泵高度差问题 有没什么书 规范的 推荐下 :lol
    2010-08-27 12:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • tasten
    tasten 板凳



    去看技术措施 明明白白写着 真搞笑
    水泵吸入口流速1.2m/s左右时 高度差至少保证0.6m以上
    2010-07-14 16:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉安装

请问二三层的小楼的锅炉怎样安装,是按启闭阀,还是按电磁阀。哪一项好用,请高手指教,谢谢::

回帖成功

经验值 +10