发布于:2010-06-10 11:38:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
第194页第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定 :
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
第380页附录A 四星级以上旅游饭店的...高级客房...属于一级负荷。
GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范
第14页 第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部份的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散控制标志灯
现疑问:
1.非消防电源是否指消防用电(消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电
火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门
等消防用电)以外的所有用电?
2.目前一高层5星级酒店项目,6~18层客房楼层常用照明采用树干式供电方式,每层设1常用照明配电箱nAL,额定功率45KW,功率因素0.8,开关额定电流85A,选用100A断路器。假设10层发生火灾,按火灾联动原则,9,10,11层启动相关联动程序,其中就用切除非消防电源,现有产品中100A断路器是否有带消防励磁脱扣的?如果在配电房总开关中切除,则影响范围过大(6~18层照明将全部断电)容易造成恐慌。
不知前辈们如何处理?
3.非消防用一级负荷在火灾里是否可以切除,如2条中的常用照明配电箱?
4.本项目2回路电源供电(1用1备),加柴油发电机供电。火灾时应急照明配电箱(备用照明和疏散指示,出口指示,疏散通道照明)均由双路电源供电,在疏散通道是否还需安装带电池的应急灯?
5.带电池的应急灯是否一定要挂墙式?天花式安装行不行?
6.带电池的应急灯充电回路是来自照明配电箱,还是应急照明配电箱?如果来自应急照明配电箱,火灾里如何点亮?(点亮指充电回路断电,灯使用蓄电池,并点亮,消防验收一定要点亮的)
希望各位有经验的前辈多多指教!!
[
本帖最后由 tanmeng_789 于 2010-6-10 16:01 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报