土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电机直启动断路器故障分闸

电机直启动断路器故障分闸

发布于:2010-06-10 10:55:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电动机是380v,110kw,直接起动。断路器是施奈德的NSX250塑壳断路器与其配套的磁脱扣器瞬时速断整定到3000,但是启动就速断分闸
请教高人指点,谢谢!:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cyj6610
    cyj6610 沙发
    250A的断路器用在此回路应该没问题,110KW电机额定工作电流约202A,按7倍启动电流计算,应该是1414A。正常工作电流视负载轻重而定,估计在100多安。
    1、110KW应该是鼠笼型吧,不建议直接启动,因其对电网冲击相当大。
    2、250A的断路器直接启动触头极易出问题,时间久了容易出现缺相、粘连等问题。
    3、建议你用110KW的软启动器,这样安全,长期使用基本上没有维护量。
    2010-06-13 21:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • guangtou_pingguo
    用摇表测过绝缘没事 没有测过分闸时的电流值,有的老师傅说是选择的塑壳断路器的额定值太小,但是我觉得和断路器的额定值没什么关系,因为合闸就速断分闸,像110KW的电机启动电流也就11倍额定值吧?我想知道断路器的额定值和电机配套吗?
    2010-06-13 20:46:13

    回复 举报
    赞同0