断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
是安装方式,还是新旧型号,同级别价差大吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cyj6610
沙发
250A的断路器用在此回路应该没问题,110KW电机额定工作电流约202A,按7倍启动电流计算,应该是1414A。正常工作电流视负载轻重而定,估计在100多安。
2010-06-13 21:39:13
赞同0
-
guangtou_pingguo
板凳
用摇表测过绝缘没事 没有测过分闸时的电流值,有的老师傅说是选择的塑壳断路器的额定值太小,但是我觉得和断路器的额定值没什么关系,因为合闸就速断分闸,像110KW的电机启动电流也就11倍额定值吧?我想知道断路器的额定值和电机配套吗?
2010-06-13 20:46:13
赞同0
加载更多1、110KW应该是鼠笼型吧,不建议直接启动,因其对电网冲击相当大。
2、250A的断路器直接启动触头极易出问题,时间久了容易出现缺相、粘连等问题。
3、建议你用110KW的软启动器,这样安全,长期使用基本上没有维护量。
回复 举报