土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防火卷帘如何控制的问题.
本人现遇到一个非常棘手的问题:我院正在设计一个中学的学生宿舍,由于建筑方案把一层高层层高超过2.2米的架空,为了方便学生停自行车.上部做6层宿舍,送到审查所后被提应按宿舍规范7层及以上宿舍应设电梯.设完电梯后再送消防部门审查的时候,说违反建规5.1.7条,说电梯筒与各楼层应做防火分隔.现在采用防火卷帘做隔断,这个防火卷帘在火灾时如何自动控制?

全部回答(3 )

  • wukejiuyao245
    是电梯门口与走廊上,消防支队提要加防火卷帘做防火隔断.
    2010-06-10 11:12:10 来自 PC 评论 举报
  • hawksoaring
    不是位于疏散通道上的吧?
    做防火分隔用,一步降到底就可以。根据你所说情况,就类似于中空大型商场做的那个防火卷帘。