两个问题:(1)厨房室外排油烟口与进风口的间距?
(2)有燃气灶的厨房要不要设事故排风?

1.《建筑设计防火规范》要求排烟口和进风口10米,《通风空调设计规范》要求事故排风口和进风口距离20米。
2.厨房排油烟系统算不算事故排风口,应该不算。
3.有燃气灶的厨房要不要设事故排风? 《通风空调设计规范》条文解释5.4.1-5.4.6中第一条“对生产、工艺过程中可能突然放散有害气体的建筑物,在设计中均应设置事故排风系统。有时虽然很小或没有使用,但并不等于可以不设,应以预防为主。”但在2009版《技术措施暖通空调动力》4.2章节“厨房通风”中,只有地下室和半地下室采用燃气灶的厨房才用设事故通风。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ifzhao007
    ifzhao007 沙发
    12121221
    2011-07-01 13:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    其实事故排风让全面排风风机兼用即可。一般厨房排风量按40~50次换气次数来计算,局部排风占2/3,全面排风占1/3,全面排风换气次数为(40~50)X0.33=13~16与事故排风的风量正好吻合。