土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房室外排油烟口与进风口的间距?

厨房室外排油烟口与进风口的间距?

发布于:2010-06-10 10:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
两个问题:(1)厨房室外排油烟口与进风口的间距?
(2)有燃气灶的厨房要不要设事故排风?

1.《建筑设计防火规范》要求排烟口和进风口10米,《通风空调设计规范》要求事故排风口和进风口距离20米。
2.厨房排油烟系统算不算事故排风口,应该不算。
3.有燃气灶的厨房要不要设事故排风? 《通风空调设计规范》条文解释5.4.1-5.4.6中第一条“对生产、工艺过程中可能突然放散有害气体的建筑物,在设计中均应设置事故排风系统。有时虽然很小或没有使用,但并不等于可以不设,应以预防为主。”但在2009版《技术措施暖通空调动力》4.2章节“厨房通风”中,只有地下室和半地下室采用燃气灶的厨房才用设事故通风。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ifzhao007
    ifzhao007 沙发
    12121221
    2011-07-01 13:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    其实事故排风让全面排风风机兼用即可。一般厨房排风量按40~50次换气次数来计算,局部排风占2/3,全面排风占1/3,全面排风换气次数为(40~50)X0.33=13~16与事故排风的风量正好吻合。
    2010-09-25 14:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的三合一的前室可以吗?

地上30层,地下2层,纯住宅,剪刀梯和消防电梯的前室能做成三合一的前室吗?剪刀梯靠外墙,地上部分可不可以自然排烟,地下部分做正压送风

回帖成功

经验值 +10