土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位高人关于ESFR早期抑制快速响应喷头的问题

请教各位高人关于ESFR早期抑制快速响应喷头的问题

发布于:2010-06-10 10:04:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kc900
    kc900 沙发
    楼上说的没错。国内只要是K164以上的都没有。市面上卖的国产K161-K164喷头是不符合FM的标准,好像也没有3C标志。泰科就是以前的喷宝,东西不错,但是部分产品无3C标志
    2010-06-28 14:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳
    找泰科,Viking要。国内的上了200的都好像没过。
    2010-06-12 16:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统的规范条文说明

1 总 则 1.0.1本条主要讲制定本规范的目的。 自动喷水灭火系统是当今世界,在人们生产、生活和社会活动的各个主要 场所中最普遍采用的一种固定灭火设备。国内、外应用实践证明,自动喷水灭火系统具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。尤其是当今世界,环境污染日趋严重,面临威胁人类生存的情况下就更加突出了它的优点。所以自动喷水系统问世一百多年以来,至今仍处于兴盛发展状态,甚至将来仍是人们同火灾作斗争的主要手段之一。一百余年来,世界各国尤其是一些经济发达国家,在自动喷水灭火系统产品开发作了大量的研究试验工作,积累了丰富的技术资料和成功的经验,为该项技术的发展应用提供了有利的条件;目前不少国家仍把该项技术研究作为消防技术方面重要的研究项目,集中了较大的财力和技术力量从事研究工作,为使该项技术尽快达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标而努力。在规范方面不少国家,如美、英、日、德等都制定了设计安装规范,对系统的设计、安装、维护管理等方面的技术要求和工作程序作了较详细的规定,并随时根据研究成果和应用中的经验及提出的问题进行修订,一般一、二年就修订一次。不少宝贵经验值得我们借鉴。

回帖成功

经验值 +10