发布于:2010-06-10 09:22:10
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
最近看砌体抗震部分,结合抗震规范对应着看,发现无论是在公式上对砌体截面高度取值h0,还是hw各有说话,就是连剪力墙水平竖向的配筋率在各种地震等级下也不一样,更郁闷的是连钢筋锚固深度也不一致,不知道考试时以何为准?
公式例:《砌体》10.4.4-1,抗震斜截面剪力承载力计算中取截面有效高度h0,
《震规》F2.4-1,取hw
其它:《震规》F3..1水平钢筋二级不小于0.1%,《砌体规》不小于0.11%,
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
kenny648
沙发
希望有用,收藏!
2010-07-07 15:59:07
赞同0
-
华肖
板凳
不同规范冲突的就是不好处理,所以各种规范不是又要大修了吗。各个规范的2010年的征求意见稿不是都出来了吗,估计基本会统一。考试一般不会考冲突的地方,如果考应指明用那个规范。如果没指明,就都算一下,那个和答案一致就是那个。
2010-07-07 11:17:07
赞同0
加载更多回复 举报