土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于10kV真空断路器操作电源的问题

关于10kV真空断路器操作电源的问题

发布于:2010-06-10 08:44:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    没有接触过,交流操作的人,不要误导!
    像老鼠所述的采用线路PT或专用PT比较好!而从PT取操作电源的做法,属于典型设计!是最常规的做法!交流操作的保护跳闸,不会因为PT的电压降低而据动!是靠弹簧储能滴,储能弹簧跳闸!CT的电流的能量直接动作与跳闸控制回路,不受PT电源电压降低的影响!非电量保护,采用在控制回路加储能电容的方式,完全能解决PT电压降低的问题,不受PT压降的影响!
    交流操作的最大缺陷,是储能电容的质量问题!
    2010-12-24 11:50:24

    回复 举报
    赞同1
  • elector
    elector 板凳
    楼主说了不想用直流柜,UPS实际上是另一种形式的直流电源啊!还是绕回来了。
    2011-01-04 13:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又是关于漏电断路器的问题

今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?

回帖成功

经验值 +10