土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 又是关于漏电断路器的问题

又是关于漏电断路器的问题

发布于:2010-06-09 22:53:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天到一同事家处理故障,家中厨房的漏电开关合不上了,漏电指示弹出,是国产正泰的,为双级双线的16A,厨房有四个插座,以为插座受潮,全部打开后,挑开火线,仍然合不上,漏电指示还是弹出,后来测试开关,挑掉出线,在开关的出线桩拿灯泡一试,闪烁,判断应该是漏电开关有问题了,把线接至旁边一模一样的漏电开关下,开关可以合上。后来同事买来一施耐德的双极双线漏电开关,怪事出现了,进线处为左火右零,出线将原来的零线接到标有“N”的端子里,结果合不上闸,仍然为漏电指示,后来把出线的零火对调后,重合成功。回来与同事探讨此事,想来应该是原来的火线可能与地线间有泄露电流,不知道本坛的各位大侠如何看?为什么在国产正泰上就正常,施耐德的就不行?
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器为何经常跳闸

我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!

回帖成功

经验值 +10