土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风系统的一些疑惑——超压问题

加压送风系统的一些疑惑——超压问题

发布于:2010-06-10 00:35:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看到一些设计院出的图纸 多是直接套规范的那张表来选择加压风机,考虑超压问题的更是不多,
防排烟关系到生命安全,做不好的后果可想而知。
最近查了些资料,有些疑问希望有人给耐心解答下,

1. 新版供热空调设计手册——关于防烟部分,有道设计例题,29层,前室自然排烟,防烟楼梯间加压送风,用压差法和风速法分别计算了楼梯间加压风量,最后一步选择余压阀,风速法风量与压差法风量之差可算出余压阀面积,书上算的好像是0.4m2, 选用800X400余压阀29个。
楼梯间是通透空间,一个0.4m2的余压阀足矣,要29个做什么?每层一个? 此条应参照07K103-1页13:将该阀置于楼梯间1/3h处即可。 不知对不对
另外:样本和图集上都找不到800X400的自锤式余压阀,太大了~~~~不知有没有此类产品,

2. 风速法计算加压风量——对于20层以下的建筑,楼梯间开启门数n=2,前室开启门数n也是2(着火层及其上层),如果都采用了一样的双扇门,这样算出来的加压风量是一样的,风速法一般都是加压风量的最大值,那楼梯间和前室的加压风量岂不是都要取一样的值? 如何保证前室的30Pa 楼梯间50Pa?

3. 对于楼梯间下到地下室的建筑,按建筑规定,要做防火墙和防火门隔断,也就是说楼梯间地上部分和地下部分是分开的,规范建议地下部分单独设置加压风机,对于地下只有一层的楼梯间风速法得到的风量会小于规范表格的取值,不取表格中的大值又违反规范,很纠结~~~~~另外超压也是个问题。

4. 对于地上地下两部分的楼梯间,受建筑影响,分设加压系统常常不现实。有本设计细则说可以把楼梯间风口设成常闭,地上地下部分共用风机和风井。地上层着火时,只打开地上部分的风口。地下层着火时只开地下层的风口。
地上楼层多的时候,漏风也多,压差法和风速法得到的值到时差不了太远,超压不会很严重。 而地下层层数少,漏风小,超压严重,常常达到15000以上的超压风量,貌似很多人没考虑过,这样根本没法选出合适的余压阀。

5. 前室采用常闭风口也是个超压严重的地方,我的做法是在加压风机出设旁通管,压力传感器控制旁通阀开度。
但对于问题4的地上地下部分,不知如何如何处理是好???

罗里啰嗦这么多,谢谢大家的耐心啦:lol

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • longlixin123
    longlixin123 沙发
    学习中学习中学习中
    2011-04-06 21:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • hejieliaotian
    hejieliaotian 板凳
    我也遇到过这种问题,需要太大的泄压面积,做过一个住宅的前室,没有地方可以泄压,最后只好选择了压力传感器控制,但是如何控制,还是不懂,希望指教。
    2011-03-19 22:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求4t/h蒸汽锅炉资料的排烟量,新风量及排烟温度

最近参与了一酒店的蒸气锅炉设计,问了6,7家锅炉生产厂关于4t/h燃气锅炉及然油锅炉的的排烟量,燃烧所需的新风量,及排烟温度,都得不到答复,希望在这有人能给我相关资料。感谢呀!

回帖成功

经验值 +10