我厂一楼配电箱总开关是250A漏电开关(500mA)支路不是漏电开关,进线是四根90的铜线,现在每送出一路日光灯(三根40W灯管),漏电电流都有约80mA,每个房间的灯都差不多,围墙灯一送漏电电流达700多mA,马上就跳总开,我是用钳表卡在总进线电缆上量的,如果说绝缘不好,不应当说每一路都有这种情况吧,请高手指导。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳当你知道三相异步电动机的功率时,不知道如何选电缆时,最简单的方法:一个KW取一个平方。