一地表水,觉的有点挑战!caco3 2300mg/L
氯化物 1400mg/l
so4 280mg/L
不量不大软化标准就行,都有什么看法!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hong4990
    hong4990 沙发
    现在呢,石灰软化是做预处理,这是必要的,与运行成本无关,目的就是可以让系统开起来,若是如此高的硬度直接进反渗透系统,反渗透装置肯定很快就会赌掉。
    2011-01-24 09:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    二级石灰软化+二级离子交换软化的工艺可以得到肯定,但运行成本太高,建议采用一级反渗透加除碳器+一级离子交换软化