各位同行大家好:
住宅楼项目在地下室电气设备间中有照明进线总箱,动力配电总箱,这些箱子根据要求我们都设置了浪涌保护器。
但是在一层的弱电井中还有电话网络的前端箱以及门禁系统的前端箱,请问这两个弱电的箱子需要设置浪涌保护器吗?

谢谢各位

全部回答(3 )

  • kukuspace
    要做。如果是单体住宅,进户处做。
    如果是小区且小区里面均埋地敷设,小区弱电中心进线处做。
    2010-06-11 15:46:11 来自 PC 评论 举报
  • unbreakablebrian
    谢谢啊
    呵呵
    2010-06-10 21:50:10 来自 PC 评论 举报