各位前辈,请问下走廊机械排烟口风速这样计算是否合理?
根据规范“满足防烟分区每平方米地板面积排出60m3/s”,得出走廊内机械排烟总量Q=60*A(走廊地板面积),继而用Q除以排烟口面积得出排烟口风速。
发布于
2010-06-09 20:38:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xjwszw
学习了
2010-06-13 13:33:13
来自 PC
评论
举报
silentman
设计手册上确实是这么做的
但是排烟风机的风量确是按防火分区的双倍选的,如果某防火分区着火,会造成该分区排烟支管风速超速。这个我一直不能理解
2010-06-13 11:41:13