土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 以前的R12、R22怎样用现在的R600和R134a代替

以前的R12、R22怎样用现在的R600和R134a代替

发布于:2010-06-09 17:01:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我已经很长时间不接触制冷了,我知道现在都讲究环保,而且R12和R22都禁用了,但是要是遇到以前12、22的怎么用无氟代替,需要换什么么。请给位前辈赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    加氟以压力是不准的,应以蒸发器全部结满霜,回气管结露为准。
    R134系统用的油必须是R134专用油。
    2010-06-10 14:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • lxz821226
    lxz821226 板凳
    我还想问一下,要是换R134a的话,冰箱冰柜加注制冷剂低压应该加到几个压,换冷冻油是不是134a专用的油?
    2010-06-10 12:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • R134a取代R12对汽车空调的影响
    R134a取代R12对汽车空调的影响R134a取代R12对汽车空调的影响
  • R410A和R134a的比较
    不同制冷剂的简要比较
  • R22替代物R410A/R407C/R134A在空调系统中性能对比研究
    对R22的三种替代物410A、R407C、R134A在空调系统中的性能及费用进行了分析对比,结果表明R410A是一种较佳的替代选择.
  • R22.R407.R417A的各种性质对比
  • 本次上传的是:kuka-kr10-r600简易机械手,本机械手由底座,两个旋转座和一个竖直运动杆组成,在杆的端头可以连接小直径钻头或点焊装置,本机械手简单、成本低,很实用,喜欢的朋友可以看看。...
  • 库卡变位机KP3-V2H500R600L2200-2,库卡焊接机器人和变位机组成的焊接系统中,主要分为两类:**类是异步工作系统,第二类是同步工作系统。针对异步工作系统,变位机可以利用分度机系统拖动待
  • ArchiCAD.R12破解文件 ARCHICAD 12中文版破解 1)先下载安装中文版,并可运行,下载英文版的同样地安装, 2)下载英文版的破解程序ARCHICAD 12 USA B2156_
  • 鼠标按其工作原理的不同分为机械鼠标和光电鼠标,机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器采集光栅信号。传感器产生的光电
  • R22与R134制冷剂的比较
    工况及使用效果对发展的影响
  • 制冷剂低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排入冷凝器,在冷凝器中制冷剂放出热量使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,高压液体蒸发器后在低压下蒸发,吸收周围的热量从而达到降温目的。其中制冷系统是利用逆向循环
  • 售楼部平面图-r12.dwgCAD图
    本资料为售楼部平面图-r12.dwgCAD图,含平面图1、平面图2、平面图3、平面图4,欢迎下载!
  • R12-10B1-FSW滚珠丝杆副。滚珠丝杠副又名滚珠丝杆副、滚珠螺杆副。是由丝杠及螺母二个配套组成的。是目前传动机械中精度最高也是最常用的传动装置。...
  • 格力多联机R22选型手册
  • 从理论上分析了用R290 替代R22 的可行性。经过热力循环计算的对比,认为R290 与R22 的各种热力学性质比较接近。对制冷系统的毛细管进行改进后的试验测试结果表明:改进毛细管后用R290 替代R
  • 空调工质R22替代物探讨
    本文对空调器用工质R22两种公认的过渡期替代物R407C和R410A 进行了研究和探讨,通过对R407C技术攻关,使R407C的主要性能指标达到或超过R22的事实,分析了R407C和R410A两种工质
  • 国际制冷剂R22替代技术纵览
    根据《关于臭氧层消耗物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)规定,对于目前空调行业普遍使用的氟里昂HCFC-22(R22),发展中国家的最终禁用期限为2040年。顺利完成替代工作的关键之一是替
  • R22压力对照表-20180505
    R22压力对照表-20180505,R22压力对照表-20180505R22压力对照表-20180505R22压力对照表-20180505R22压力对照表-20180505
  • 以前做的 给大家看看
    过去做的一套图纸 请大家PP
  • 膨胀加强带代替后浇带
    1.超长混凝土结构采用膨胀加强带代替后浇带做法。2.超长混凝土结构采用膨胀加强带代替后浇带做法。

阅读下一篇

空調機可用於約300坪 10度c 冷藏嗎

請問各位先進....我有台日立rcup6700w3 r407c冷煤 3台式並聯機....約200匹(670kw)想用乙二醇做交換載冷劑....用於5間冷庫約300坪...10度冰存potato..可行嗎....請各位指導...謝謝

回帖成功

经验值 +10