电梯的两路电源为什么不能同时合闸?
电梯的两路电源为什么不能同时合闸?
电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊
[
本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑
]
发布于
2010-06-09 16:32:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
lzw2008
最后这样解决了,摘掉了主进开关的漏电脱扣线圈,隐含的问题是两路电源实际上是共用了N线。
2010-06-18 14:41:18
来自 PC
评论
举报
newplancn
检查下级接触器的二次回路是否接对了
2010-06-14 02:53:14
来自 PC
评论
举报