电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊

[ 本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑 ]

全部回答(20 )

  • lzw2008
    最后这样解决了,摘掉了主进开关的漏电脱扣线圈,隐含的问题是两路电源实际上是共用了N线。
    2010-06-18 14:41:18 来自 PC 评论 举报
  • newplancn
    检查下级接触器的二次回路是否接对了