自耦降压启动如何整定?
自耦降压启动如何整定?
如图元件中1、2、3、4都是如何整定的?
发布于
2005-09-15 11:33:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
dsxduidui
90KW水泵不能用星三角启动。因为星三角启动的启动转矩只是额定启动转矩的三分之一,而水泵属于重载和满载启动设备,无法实现启动。自耦降压启动能够兼顾启动转矩和启动电流关系,相对于星三角启动成本高一些。
2007-02-24 17:08:24
来自 PC
评论
举报
jingcp34
请问各位老师,90KW水泵能否用星三角启动?自耦降压启动成本高吗??
2007-02-08 14:11:08
来自 PC