各位高人朋友:如果水池墙很薄,100或150mm,穿墙套管怎么安?套管大都要求墙厚大于200mm或300mmm。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句城市污水处理厂水质及排放标准变化的影响
一、水质变化
1、水质变化表:
COD BOD TN 氨氮
原运行水质 200 100 30 20
现水质 350 180 35 25
排放标准 40 20 15 8
2、各项工艺参数变化
在构筑物容积不变的情况下,进水水质改变,必将影响污泥负荷,混合流回流比(以A/A/O工艺为例),剩余污泥量,曝气量。以30000m3/d城市污水处理厂数据为例,现将各项指标参数比较如下:
原设计参数 进水水质改变后参数
污泥负荷 0.108kgBOD/kgMLSS·d 0.195 kgBOD/kgMLSS·d
混合液回流比 100% 133%
混合液回流泵功率 30kW×2 37kW×2
剩余污泥量/带机运行时间 2426.7kg/d,1.5m浓缩脱水一体机+输送机24.2kW,11h 3861kg/d,1.5m浓缩脱水一体机+输送机24.2kW,17h
曝气风量/鼓风机功率 85.7m3/min,110kW 113m3/min,160kW
3、运行电费变化
用电量增加量:
(1) 混合液回流泵:7kW×2×24h=336kWh
(2) 污泥脱水机:24.2kW×6h=145.2kWh
(3) 鼓风机:50kW×24h=1200kWh
(4) 小计增加用电量:336+145.2+1200=1681.2kWh,按电费0.7元/kWh计算,每日增加电费:1176.8元,单位水用电费增加0.039元/m3/d。
二、出水标准变化
目前城市污水处理厂出水标准一般执行一级B标准,即COD60mg/L,BOD20mg/L,SS20mg/L,若出水标准改为一级A标准,即COD50mg/L,BOD10mg/L,SS10mg/L,必须增加后续三级深化处理,可以是沉淀,沉淀+过滤,过滤膜、活性碳吸附等,投资费用及运行增加则需根据不同工艺详细计算。