土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压锅炉系统图这样设对不对

常压锅炉系统图这样设对不对

发布于:2005-09-15 09:18:15 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
开式膨胀水箱设置在回水总管上,高出锅炉2米。锅炉为常压。连通管设置的也不高。这样会不会出问题阿

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    建议接锅炉顶部或出口,
    2008-11-05 22:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • zqf_2
    zqf_2 板凳
    图纸没看,但感觉水箱太高了,高出锅炉0.5米(净高)就可以了,看看新版的《实用供热空调设计手册》,里面有详细的叙述
    2008-10-30 16:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]锅炉烟囱采样设施的设置??

《锅炉大气污染物排放标准》规定,大于0.7MW(1t/h)的各种锅炉烟囱应设置便于永久采样监测的测孔及相关设施,新建成的单台容量大等于14MW(20t/h)的锅炉必须安装固定的连续监测烟气中烟尘,SO2排放浓度的仪器。请教以上的监测设施是由锅炉生产厂家负责设计施工还是要由设计院在设计锅炉房时设计呢?另外有谁有设计过的图纸能参考一下吗??谢谢~

回帖成功

经验值 +10