发布于:2010-06-09 12:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区的办公楼场外消防用水量为25L/S,厂房的室外消防用水量为30L/S,那室外泵房的消防负荷等级为几级 (办公楼和厂房的消火栓按钮均须联动,接入该室外消防泵房)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wmt962
    wmt962 沙发
    学习了
    2010-06-20 23:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • wydq-007
    wydq-007 板凳
    应为三级负荷,根据《建筑设计防火规范》11.1.1。2条,当办公楼消防用水量大于时才为二级,而不是等于(为)。
    同样厂房的室外消防用水量为30L/S,不是大于,当然就不是二级负荷。
    2010-06-17 16:46:17