有吊车门式刚架设计遇到的问题最近在设计一个有吊车门式刚架厂房时遇到一个这样的问题:在STS结构建模输入各项荷载并经刚架结构验算各项指标满足要求的情况下,绘制刚架整体施工图时,出错信息提示(1)、牛腿根部截面剪应力不够;(2)、牛腿腹板折算应力不够;(3)、柱腹板边缘在牛腿处折算应力不够。前两项指标在对牛腿根部截面高度进行放大调整后得到了解决,第三项指标我通过反复验算发现,只有将柱腹板加厚才能解决,但出于节约钢材用量考虑,在绘制施工图时我只将牛腿上面以上300mm到牛腿根部下翼缘以下300mm段柱腹板按满足局部折算应力要求进行了加厚,除此以外的柱腹板厚度仍按满足柱整体强度及稳定性要求取值,不同厚度的柱腹板之间采用全熔透等强对接焊缝焊接。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
或者就用组合结构吧,这样防火要好些,