土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 各位高手,有个问题求助一下。不知道是PKPM软件的问题。

各位高手,有个问题求助一下。不知道是PKPM软件的问题。

发布于:2010-06-09 11:25:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位高手,最近我做了一个建筑,5层的学校建筑,使用PKPM建模,SATWE计算。但是发现X向的梁的配筋很诡异,13跨的连续梁,跨度都是4米,梁的截面都是250x400,柱子截面都是400x450,但是柱子两边的梁支座的配筋差异相当大,譬如一个柱子左边的支座计算是13,右边只有5。我也有考虑过是荷载的问题,我就把整个荷载都删除,把楼板全部定义成板洞,这样梁上面就没有荷载也没有任何的导算荷载,但是问题还是存在。现在我把我的模型的截面和计算书还有我的PKPM的提取文件发出来,希望各位高手给我一个解答,这个工程的图已经全部画完了,不知道能不能出图。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huyang7251231
    huyang7251231 沙发
    我看了一下两边好像一样啊,你的地震影响最大系数取的都不对,你回去调整下在看下。你那基本上全是红的!八度区你还用那么小!
    2010-06-10 18:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • leeqbbs
    leeqbbs 板凳
    我用05版,看不了。
    2010-06-10 17:41:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中连体结构如何定义多塔?

PKPM中连体结构如何定义多塔?上部连接部分和下面双塔的多塔定义如何衔接?PKPM只能把下面2个塔楼定义为1号塔和2号塔,上面连体部分定义为1号塔,这样一来,相当于连体部分只有1号塔,,,2号塔没有了,,,这样模型是不是不对?

回帖成功

经验值 +10