1材质选用
  如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线,因为铝线极易氧化、其接头易打火,据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜线的几十倍。如果图省事,或嫌更改线路影响美观.只换换开关和插座,那会为住户今后的用电埋下安全隐患。
  2导线截面
  从电气安全的角度考虑国家住宅设计规范中规定分支回路截面不小于 2.5。空调等大功率电器最好单独走一条4的线路,如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增,厨房和卫生间的回路最好也用4的铜钱。
  3回路数量
  足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一旦某一线路发生短路或其他问题时,不会影响其他回路的正常工作。根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。
  4布线方式
  为了美观和便于检查及更换、一般都采用开槽埋线,暗管敷设的方式,在布线过程中要遵循"火线进开关,零线进灯头"的原则:
  5漏电保护
  除空调电源插座外,其他电源插座电路都应设置漏电保护装置。
  插座多增加 开关巧安置
  1插座数量
  在发达国家,居室内的固定插座布置有着严格的要求,比如按一定的距离来布置插座。这样就保证了家用电器都可以插在墙上的固定插座内,而不必长期使用插座板。
  现在每家每户的电器数量和品种不断增加,许多家庭采用拉接插座板的方法来满足用电需要,却忽视了安全因素,国家技术监督局1999年第一季度对插座板的抽查结果显示,有近五成的产品不合格:乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故,切记:插座板只允许临时使用。所以在装修时应考虑增加墙内固定插座的数量。建议您参考香港的标准:卧室每间4组,客厅每2.5平方米一组、厨房l.2平方米一组,空调、排风扇、洗衣机等有专用插座。
  卫生间为潮湿场所,其插座布置应慎重考虑,并应选用安全插座。
  2产品选择
  为防止以后孩子玩弄插座触电,应选用带保险档片的安全插座;电冰箱、空调器应使用各自独立的、带保护接地的三眼插座;卫生间易潮湿,不宜安装普通插座,而应选用防溅水型插座。
  3安装位置
  一般开关距地1.2~1.4米.距门框水平距离0.15~0.2米,同一屋自开关高度应一致;明装插座距地不低于l.8米.暗装插座距地0.3米为宜:当然具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置决定
  4安装方式
  单相二眼插座接线要求是横排列时为"左零右火",竖排列时为’上欠下零";三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
  中国消费者协会的有关人士同时提醒消费者注意:
  购买电气材料时一定要认清正规品牌--选择符合有关标准并有质量认证的产品。
  现在居民家庭装修花费都很大,但在选择电气线路配置时不要图便宜、省事。电气线路属于隐蔽工程--更换起来更麻烦、更费钱,所以最好做到一步到位,一次性投入换来今后几十年住宅生活的电气安全、家用电器的使用方便和免意外损坏还是相当合算的。