土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量小了吧?

变压器容量小了吧?

发布于:2010-06-09 10:55:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个项目,建筑面积22万平米,设计供电为2座变配电站,每座变配电站有2台1000KVA变压器
(其中住宅16万,车库6万):Q

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    依据:供电标准60W/m2;
    车库用电标准取10W/M2;(配电手册P11);
    同时系数取0.45(25~100户取0.45)(配电手册P12);
    0.35系数太低了,要考虑一台变压器能接多少户
    2010-06-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳

    感觉小了

    住宅按每平米60W算,160000x60=9600KW;
    车库按每平米10W算,60000x10=600KW;
    变压器容量=10200x0.45/0.8/0.9=6375KVA;
    配置4台1600KVA
    2010-06-17 16:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 388 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV进线部分一般安装几个电流互感器,它的作用是什么?

我是新手,刚入门,我想问一下,在10KV进线部分,选择电流互感器时,一般用几个,它们的作用分别是什么?

回帖成功

经验值 +10