我单位已有一台250KVA变压器,高供低计。现需要另增设一台630KVA变压器(同一高压供电)。电力局要求增设4个高压环网柜,一进二出一计量。高供高计。
请问各位大师:
1:可否不装环网箱,直接高压线引入给630KVA变压器供电。
2:高供低计与高供高计变损有什么区别。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 会飞的海豚
    高供高计还是高供低计一是看高压进线方式而是看进户容量及损失,综合后考虑。比如杆上变台后进户你肯定在低压侧计量。
    2007-06-25 01:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • v空空如也v
    我们这的供电公司都是要求高供高计,不然不给你供电
    2007-06-24 23:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大师

我单位已有一台250KVA变压器,高供低计。现需要另增设一台630KVA变压器(同一高压供电)。电力局要求增设4个高压环网柜,一进二出一计量。高供高计。 请问各位大师: 1:可否不装环网箱,直接高压线引入给630KVA变压器供电。 2:高供低计与高供高计变损有什么区别。