土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何解决吊装风机的噪声问题
现遇到一个商场不设空调,仅考虑平时通风与消防排烟,风机选用低噪声柜式离心风机。根据甲方要求,风机采用吊装,无需单独设机房。现在审查意见下来了,对风机噪声问题提出来了,请问应该怎么解决。在施工中能采取什么措施来尽量降低噪声么,比如在其吊顶处隔声板等?鄙人毕业不久,对这类还不太了解,请各位高手不吝赐教:handshake

全部回答(8 )

  • cnbbzz
    楼上的几位,你们说的办法无人不知,无人不晓,但是选何种减振吊架,什么型号;选何种消声器?长度多少?消声量多少?何种隔声板隔声量多少?一一答来,泛泛而谈没有什么意义,人家实际工程。
    2010-06-14 10:12:14 来自 PC 评论 举报
  • fjbubble
    风机可加装减震器和消声器.

    如果在风量确保的前提下,也有采取降低电机转速来实现的
    2010-06-14 10:04:14 来自 PC 评论 举报
加载更多