地下室排风系统消声如何处理?

发布于:2005-09-14 20:43:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,
换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,
样本上的噪音为91分贝,
请问:消声如何处理?
我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,
我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,
不知我这种做法行不?
平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • awxue
    awxue 沙发
    排风系统和排烟系统是合用一个系统的,
    换气次数都为6次的设计,建议按照《技术措施 2003》的4.4规定,对于车库通风减少平时风量,改用双速风机,平时的噪声就小了。仅于风机入口处设置一个消声器即可。出口是否设置,要视实际情况定。
    2005-09-15 08:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • riyao1122
    riyao1122 板凳
    用柜式差不多了
    车库嘛,要求不高的
    2005-09-15 00:05:15

    回复 举报