土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PP-R施工

PP-R施工

发布于:2005-09-14 20:27:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
供水工程原来我们用DN100镀锌钢管,现改用PP-R管材我又第一次遇到,请教各位有关PP-R管施工经验。请大家指点,本人在此非常感谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxy3726
    zxy3726 沙发
    在建筑给水PP-R管道工程技术规程里有介绍
    2005-09-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • zxy3726
    zxy3726 板凳
    镀锌钢管除做消防管道,给水系统都用PP-R管了,PP-R管其实操作很简单。在建筑给水聚丙烯(PP-R)工程技术规程里有介绍。
    2005-09-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀件安装

阀门、仪表 阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。 1. 阀门的外观检查: ① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求; ② 阀体应无砂眼、严重缩孔; ③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固; ④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷; ⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠; ⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷; ⑦ 阀盖和阀体配合良好; ⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷; ⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。 2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。 3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力不降、阀两侧压力密封处无渗漏,阀体各密封处无渗漏为合格。闸阀和截止阀强度试验时,应把阀闸板或阀瓣打开,压力从通路的一端引入,另一端堵塞。止回阀试验时应从进口端引入压力,出口一端堵塞。直通旋塞阀时,塞子应调整到全开状态,压力从通路的一端引入,另一端堵塞,。试验三通阀时,应把塞子调整到全开的各个工作位置,带有旁通的阀件,试验时,旁通阀也应打开。 阀门的严密性试验:对阀门中阀瓣与阀座的密封面、阀盖与阀体的密封垫以及填料函做密封程度的检验。一般以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用1.25倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。持续时间为5min,在阀门关闭的情况下,使试验介质从一侧引入,从另一侧检查其严密性。 截止阀:按阀体上流向标志的介质流入一侧加压,介质流出一侧检查。 闸阀:有2个密封面,且安装无方向性,所以在阀门两侧均应做严密性试验。 止回阀:从正常使用时介质流出的一侧加压,在介质流入的一侧检查。 直通旋塞阀:将塞子调到全关位置,压力介质从一端引入,于另一端检查,然后,把阀芯旋转180度,仍在原来的方向加压和检查。 三通旋塞阀:应把阀芯转到每个可能关闭的出口位置上,并依次在这个出口上加压,在其他两个出口同时检查。阀盖与阀体密封垫,以及填料函的严密性试验,应在阀件开启、阀门通路的情况下进行。 以上二试验一般在阀门的压力试验台上进行,通常以水作试验介质。 4. 阀门密封面的损伤程度较轻,伤痕的深度在0.05mm以内时,都可以用研磨的方法消除,当伤痕超过0.05mm时,则应在机床上加工后,再进行研磨。手工研磨:粒度42-28um的磨粉,用以消除密封面上的磨点和刻痕,为粗磨。粒度28-10um的磨粉、机油,用以消除粗磨后密封面呈现的粗糙表面。粒度5-7um的磨粉进行细磨。 5. 水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在半周范围内,不允许阀杆向下安装,避免仰脸操作。阀门处严禁冷加力调直,以免使铸铁阀体损坏。对并排垂直管道上的阀门应安装于同一高度上,并保持手轮之间的净距不小于100mm。对并排水平管道上的阀门应错开安装,以减小管道之间的间距。安装螺纹阀门时,不要把用作填料的麻丝挤到阀门里面去,安装法兰阀门时,不得使用双垫,紧螺栓时,要对称进行。 散热器: 1. 散热器对丝:其中一半是正丝(右螺纹),另一半是反丝(左螺纹),规格均为ø40。散热器安装时,一般均统一将正扣螺纹连接热水支管或蒸汽支管,将反扣螺纹连接回水支管或凝结水支管。 2. 散热器补心:又叫散热器内外丝,是散热器与接管的连接件。外丝拧入散热器内螺纹接口中,内丝用以连接散热器支管,ø40内螺纹有d15、d20、d25、d32四种,每组散热器用补心2个。当系统为水平串联时,则正、反补心各一个;当支管与散热器同侧连接时,均用正扣补心。 3. 散热器丝堵:ø40,分正丝和反丝。在堵头上钻孔攻内螺纹,安装手动放气阀的,为放风堵头,每组散热器用堵头2个。对水平串联系统用正螺纹堵头1个,放风堵头1个;对同侧接管的系统,用反螺纹堵头2个。 管道支架安装 1. 固定支架:其与管道相互之间不能产生相对位移,将管道固定在确定的位置上,使管道只能在两个支架之间涨缩,以保证各分支位置一定。其不仅承受管子及附件、滚、管内流体、保温材料等的重量等净载荷,同时还承受管道因温度、压力的影响而产生的轴向伸缩推力和变形应力等荷载。 ① 管卡固定支架:适用于DN15-150的室内不保温管; ② 焊接角钢支架:适用于DN25-400的室外不保温管; ③ 曲面槽支架:适用于DN150-700的室外保温管。 2. 活动支架:允许管道有位移的支架,包括滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架以及用于给水管道等上的管卡。 ① 滑动支架:能使管子与支架结构间自由滑动的支架 ② 导向支架:为使管子在支架上滑动时不致偏移管子轴线而设置的,它一般位于补偿器、铸铁阀门的两侧或其它只允许管道做轴向移动的位置。 ③ 滚动

回帖成功

经验值 +10