发布于:2005-09-14 19:21:14
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
近年来,随着用电设备的增多,住宅配电箱的回路数不断增多,同时,由于IT化和环境保护等,要求实现高功能化,以适应多媒体和太阳能发电等。因此,住宅配电盘出现了大型化的倾向,而且,市场对产品小型化,省施工工时的呼声日益高涨。此外,电器设备结线短路导致的烧毁事故,一直未能很好解决。另外,居住在受电容量大的公寓大楼电气设备室附近的用户,为了更加安全,要求提高短路分断能力。为解决以上问题,日本松下电工公司开发了SH型小型断路器,其额定电流为15A,21A和30A;额定电压为AC110V、200V。见表1。
表1 SH型小型断路器的规格 ------------------------------------------------------ 额定 型号 极、元 额定电压 额定分 电流 件数 断能力 ------------------------------------------------------ 15A BSH2151 20A BSH2201 2P1E AC110V 2.5kA 30A BSH2301 ------------------------------------------------------ 15A BSH2152 20A BSH2202 2P2E AC110/220V 2.5kA 30A BSH2302 ------------------------------------------------------
技术开发要点
·宽度尺寸缩小了一半
开发了一种小型曲柄杠杆机构,上下二层配置,使断路器的宽度尺寸由原来的32mm缩小为16mm。因此,原来装8个回路的配电箱现在可以安装20个回路,从而大幅度实现了小型化。
·小型高灵敏瞬时脱扣装置
以往的热动式(双金属片)小型断路器从检测到连接线短路时的数百A电流到脱担,需要一定的时间,因而难以实现对连接线的保护。此次开发中采用了拍合式电磁铁,使磁效率达到最优化,从而可以在瞬间检测连接线短路时的电流,并进行分断,因此可以降低连接线短路引起的着火概率。
·提高短路分断能力
主要从下面几方面着手。
(1)断路器的灭弧空间采用上、下二段式结构,以确保宽度方向的空间。
(2)断路器的排气忆安排在负载侧,可防止分断短路电流时由电弧气体引起的极间短路。
(3)外壳材料采用热塑性塑料,其抗绝缘老化性能非常好。
采用以上措施后,使断路器的短路分断能力从1.5kA提高到2.5kA。
·无螺钉端子
断路器电源侧接线方式采用插入式端子。负载侧采用无螺钉端子(速结端子),这种端子具有连接完好显示功能。
插入式端子小型化,必须解决零件变形问题,故采用三维CAD进行应力分析,使其结构最优化。
以往的小型断路器是通过改变配电箱分支母线连接(螺钉紧固)来进行100V~200V电源电压转换,但2P2E型断路器可通过电源侧插入式端子的按钮,一按就可实现电源电压转换。
此外,负载侧的速结端子通过连接完好显示功能,可检验导线的连接是否牢固可靠,需要拔除导线时,只要按一下脱扣杆,就可方便地解决。由之,端子部不采用螺钉,使结线时间缩短了1/2,大幅度节约了施工工时,又由于消除了端子螺钉的紧固偏差,提高了连接可靠性。电源侧和负载侧端子部的结构均使带电体不外露,使人不会触及,从而提高了安全性。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报