土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压电气装置保护接地系统中存在的问题

低压电气装置保护接地系统中存在的问题

发布于:2005-09-14 19:06:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  在两网改造中,有的单位在设计安装低压电气装置接地系统中,存在一些问题,给今后运行中带来不应有的弊端,现分述如下:
  1 TT接地系统不应要求中性线重复接地
  
  中华人民共和国电力行业标准DL 499-92《农村低压电力技术规范》(以下简称"规范")规定采用TT系统时应满足如下要求:
  
  除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。
  
  但是,一些单位在两网改造中要求将TT系统中性线作重复接地,理由是防止中性线断线后中性点漂移带来的三相电压不平衡。这是直接违反"规范"规定的。实际上,此做法效果有限,问题不少。
  
  (1) 剩余电流动作保护器不能投入使用:
  
  中性线重复接地后,部分正常负荷电流将流经大地,对剩余电流动作保护器形成剩余电流而使其误动作,如图1所示。
  


TT系统中性线重复接地引起剩余电流动作总保护误动

  "规范"规定,采用TT系统低压电力网应装设剩余电流动作总保护和末级保护,而TT系统中性线作重复接地后是不能装设总保护的,一旦发生单相接地故障或触电事故时无法断开电源,可能造成人身伤亡事故。
  
  个别供电单位为了解决总保护器投运问题,竟将变压器中性线工作接地断开,这是绝对不允许的。配电变压器低压侧中性点直接接地,其目的是配电变压器高、低压绕组一旦因绝缘损坏被击穿时,则可抑制低压侧电压的升高;在单相接地故障中,使非故障相对地电压不会升高;易实施单相接地保护。
  
  (2) 把TT系统变成了TN-C系统
  
  在TT系统中,若把中性线作重复接地,就是把形式上的TT系统,变成了实质上的TN-C系统,如图2所示。
  

TT系统中性线重复接地后变成了TN-C系统

  从图2可以看出,若N线重复接地点与用户设备接地较近,两个接地电阻是并联电路,也就是把设备外壳接到了中性线上,形成了TN-C系统。
  
  2 在TT系统中应采取措施防止中性线断线
  
  (1) 必须保证中性线有足够的机械强度,应采用N线应与相线的导线截面相同;
  
  (2) 保证N线连接的施工质量;
  
  (3) 尽量作到三相负荷平衡;
  
  (4) 对低压线路应定期巡视,定期检修,发现缺陷立即处理。
  
  3 不应要求采用TN-C系统
  
  低压电力线路改造中,有的单位要求把电能表外壳与中性线连接在一起,形成了TN-C系统。而TN-C系统只适合于有独立变压器且有电气专业人员维修的厂矿企业。
  
  "规范"规定农村低压电力网宜采用TT系统;一般用户是不应采用TN-C系统的,因为:
  
  (1) 它不能装用剩余电流动作保护装置,以有效防止电气设备接地故障的间接接触电击、接地电弧火灾和直接接触电击;
  
  (2) 它不能断开PEN线,因此难以防止在电气检修时,故障电压招致检修人员的电击事故和电气火灾;
  
  (3) TN-C系统的单相回路内,如果PEN线中断,电气设备外壳可带高达220V的对地电压,威胁人身安全;
  
  (4) TN-C系统的三相回路内,如果PEN线中断,不仅使设备失去等电压连接和接地,在三相不平衡时还因"断零"而引起烧坏单相设备事故;
  
  (5) TN-C系统PEN线不平衡电流产生的电压,将在电气装置内产生电位差和杂散电流,容易打火和干扰电子设备。
  
  在两网改造中,作者发现有的单位的接地系统是不合适的,其接线如图3所示。
  
  从图中分析,是一个TN-C系统,表箱用螺栓固定在住户的砖墙上,抄表人员在抄表时有麻电感觉。其原因是三相负荷不平衡,N线带有电压,因而导致电能表箱外壳带有电压而招致抄表人员电击。
  
  4 低压电网保护接地系统选用原则
  
  (1) 非独立变压器供电的厂矿企业不采用TN-C系统。
  



  (2) 分散住宅或农村用户宜采用TT系统。
  
  (3) 民用建筑应采用TN-S系统或TN-C-S系统。
  
  (4) 商业、宾馆、娱乐场所、办公大楼等应采用TN-S系统,并作等电位连接。
  
  (5) 在爆炸和火灾危险场所,禁止采用TN-C系统,而应采用TN-S、TN-C-S、TT或IT系统。
  
  (6) 建筑施工现场宜采用TT系统。
  
  (7) 计算机室或电子信息设备,应采用TN-S系统。
  
  (8) 煤矿或其它矿井,应采用IT系统。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyan20332033

    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-08-05 18:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下,学习了。。。:handshake :victory:
    2008-11-15 10:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈低压配电线路应该如何进行防雷措施

1.概 述    在很广阔的地区范围内,建设了既复杂又庞大的很多电力设备构成的高低电压配电网络。配电网络中有配电设备,又有用电设备,它们是影响电力能量的质量和重要设备。图1为东京电力公司设计的标准设备的简图。    至今,对配电线路的防雷措施主要放在:(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;(2)确定其防雷保护的程度;(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200V或者三相200V等的低压配电线路上,要考虑雷电过电压对低压配电设备的烧坏现象,以及对漏电形状产生的误动作等雷害事故。

回帖成功

经验值 +10