土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的分断能力问题

断路器的分断能力问题

发布于:2005-09-14 18:52:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
近年来,我国生产的断路器,不论是框架式,还是塑壳式,其短路分断能力都有了大幅度提高。
  就塑壳式而言,其分断能力提高的幅度非常惊人。例如以往是最常用的DZ10型断路器,其最大短路分断能力的峰值也仅仅达到40kA,而新型断路器的运行分断能力有效值都已经达到了很高水平。从表1就可以看出,DZ20型的运行分断能力最高可达50kA、TM30更高达到75kA,两种型号的极限分断能力有效值均可高达到100kA。
  所以就分断能力而言,塑壳式断路器完全可以胜任作为低压进线断路器的要求。
  2.3 选择性问题
  老式塑壳式断路器一般没有短延时脱扣器,很难实现选择性保护。但是现在生产的部分新型断路器已经具备了这一功能。例如TM30系列的智能脱扣器就可以实现短延时功能,完成选择性保护;NS系列的电子脱扣器也可以实现这一功能。按照低压断路器智能化、模块化、组合化、电子化、多功能化的发展趋势,今后具有选择性功能的塑壳式断路器将会越来越多,选择性对于塑壳式断路器将不会再成为一个问题。2.4 短时耐受能力问题
  短时耐受能力是塑壳式断路器一个弱项,目前多数塑壳式断路器厂家都没有提从额定短时耐受电流Icw这一参数。不过已有部分厂家提供了这一参数。
  表1中列出了TM30和C序列断路器的额定短时耐受电流。从表中数据看,塑壳式断路器的短时耐受电流与框架式断路器相比,还有很大差距,其值还远小于变压器低压侧短路电流的数值,但是作为进线开关,只要选好断路器瞬时脱扣器的整定电流,将短延时电流限制在断路器可以承受的耐受电流范围内,塑壳式断路器就可以满足耐受电流的要求。
  例如,有一台630kVA变压器,查表1可知,其变压器低压侧额定电流为960A,短路电流为21kA,可选择TM30-1000型断路器,其运行分断能力为50kA,满足要求;其短时耐受电流为15kA,不满足要求。这时可以将断路器的瞬时脱扣器动作电流整定在15kA,当短路电流超过15kA时,使断路器瞬时跳闸。这样做的后果是损失了保护的部分选择性。要想大幅度提高塑壳式断路器的短时耐受能力,尚需等待技术的进一步发展和新材料的出现。
  对于不需要选择性保护的场合,塑壳式断路就可以避开其弱点,使其优越性更得以表现。
  从以上分析可以看出,作为低压进线开关,塑壳式断路器在一定条件下已经可以取代框架式断路器。
  

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjsfhl
    zjsfhl 沙发



    这个要看你的变压器的短路阻抗,算一下变压器低压侧出口的最大短路电流,选择合适的分断能力的开关
    2007-07-10 21:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • m.g.s
    m.g.s 板凳
    请教一下一台800kVA变压器,最近的开关其运行分断能力选择多少kA合理?
    2007-07-09 12:16:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳断路器附件功能与选用

塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了更多的控制手段,同时也扩大了保护功能。因此,目前已经成为断路器不可分割的一个重要部分。    1断路器附件的种类  分为机内附件和机外附件两类。   机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。

回帖成功

经验值 +10