土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置?

机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置?

发布于:2005-09-14 18:37:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
双管同程式机械循环热水供暖系统循环水泵和膨胀水箱如何设置?

以前都是按惯例将循环泵和膨胀水箱设置在靠近锅炉或热交换器等热源的回水总管上的,这次的系统最远端的供暖点距离热源(热交换器房)100多米,并且高差达到了17米,将膨胀水箱设置在热源附近就必须搭建17米高的塔,这显然是不可行的。如果将膨胀水箱设置在最远端供暖点附近,膨胀水箱应该是设置在循环水泵总回水管的吸入口附近的,那么是否可以将循环水泵也设置到那儿去而不靠近热源?对于系统管路设置有些什么影响?谢谢指教~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jiahua-j
    jiahua-j 沙发
    膨胀水箱定压只是热水机械循环采暖系统定压方式的一种,有一定的适用范围。楼主提供的情况我以为已经不适宜选用膨胀水箱。假如在末端最高点设膨胀水箱不仅定压点偏移较多对整个系统的水力平衡会有一定影响,而且操作也未必方便。一般此类情况采用定压水泵(补水泵)定压是最为简便可行的方案。
    供参考。
    2005-11-27 08:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    从楼主的帖子来看,整个采暖大系统处于起伏较大的地形里,在这种情况下,应该画一下水压图对整个系统仔细分析一下,做到系统不超压、不汽化、不倒空。个人认为用补水泵或定压罐定压比较好些,不管是在造价、维护、使用等方面。
    2005-11-27 00:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大虾建筑物热力入口的阻力如何选取?

请教各位大虾建筑物热力入口的阻力如何选取?各地差异很大。

回帖成功

经验值 +10