土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电器和导体的选择

低压电器和导体的选择

发布于:2005-09-14 18:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 电器的选择
  1、 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。
  1)电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
  2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
  3)电器的额定频率应与所在口路的频率相适应;
  4)电器应适应所在场所的环境条件;
  5)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
  2、 验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
  
  二 、导体的选择
  1、 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。
  2、选择导体截面,应符合下列要求:
  1)线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
  2)按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
  3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;
  4)导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合GB50054表2.2.2的规定。
  3、沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
  4、导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:
   K=√[(t1-t0)/(t1-t2)] (2.2.4)
   式中 K——温度校正系数;
   t1——导体最高允许工作温度(℃);
   t0——敷设处的环境温度(℃);
   t2——导体载流量标准中所采用的环境温度(℃)。
   5、 导线敷设处的环境温度,应采用下列温度值:
  1)直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
  2)敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)
  6、 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
  7、 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
  8、 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
  9、 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合GB50054表2.2.9的规定。
  10、 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
   有机械性的保护时为2.5mm2;
   无机械性的保护时为4mm2。