断路器保护动作的选择性是十分重要的,断路器分为A、B两类:A类为非选择型,B类为选择型。设计中除变压器出线断路器外常用的是A类断路器,以下简称(断路器)。在设计中线路保护全部采用断路器,断路器之间的动作是非选择性的,如果不采取措施是很难实现断路器保护选择性的。当发生短路故障时串联安装的断路器上、下级都会动作于跳闸或越级跳闸,此时的越级跳闸可能是下级断路器故障拒动,或者是由于制造上的离散性而产生的,同时也是断路器构造上的缺陷之一。
  
  对于断路器当采用放大级数的作法来达到有选择性作法时,即无法保证达到选择性的配合又会造成较大的浪费。如果采用熔断器和断路器组合的方法会起到较好的保护配合效果。即在变压器的出线处保护采用B类断路器(智能型)而变电所低压配电屏出线处保护采用熔断器进行线路保护而在配电箱内根据不同的被保护用电设备的类型选用断路器或熔断器组成选择性好的保护配合,提高选择性。有些设计人员在设计、使用中仅认为选用断路器才是正确的、先进的,选用了熔断器就是落后的,殊不知全部采用断路器作保护,将造成无选择保护措施在现实中运行,危险隐患非常大,应当引起设计者重视。由于断路器的选择比较方便,制商给出了选择的表格,设计者选择比较普遍,而对于采用熔断器、断路器的保护动作曲线进行比对才能确定好整定值、熔断器的基础依据,需要引起我们重视,准确计算用户短路电流,确定保护电流的短路分断能力,接近实际的预期短路电流值,不必选择过高短路分断能力的保护电器,来减少不必要资金浪费。
  
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的限流作用

众所周知,电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。短路电流持续时间包括三部分,一是电流上升至整定电流的时间;二是断路器的固有动作时间;三是断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。