土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接触器的选择

接触器的选择

发布于:2005-09-14 18:22:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
(1)选择接触器的类型:
  根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负
  载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
  (2)选择接触器主触头的额定电压:
  应等于或大于负载的额定电压。
  (3)选择接触器主触头的额定电流:
  被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是
  用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。
  (4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
  如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比
  较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。 直流接触器线圈
  的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定
  电压和直流控制电路的电压一致。 直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接
  触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则
  接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型无弧交流接触器的设计

1 概述  本文着重介绍了一种能实现无弧开断的新型交流接触器。接触器是属于长期工作制的、用途最为广泛的低压电器之一,但一般的交流接触器其触头灭弧系统(动、静触头及灭弧罩等)都存在常规设计所不能克服的缺点。其触头在开断电路电流时,不可避免地会产生电弧,而交流接触器的电寿命之所以远远低于其机械寿命,主要就是因为开断过程中电弧的存在,在强力熄弧、无弧分断方面以往也同样在这方面有很多研究成果,同样由于可靠性、成本、方案复杂等原因,市场上成型产品也不多见。基于上面的问题,本文针对触头灭弧系统提出了一种简单易行、可靠性高、成本低、性能优的解决方案。该方案保留了原接触器的优点,消除了其在开关过程中产生的火花与电弧,克服了它对电网的污染和对无线电的干扰,避免了感性负载在分断时产生的过压冲击,提高了交流接触器的工作频率,使交流接触器的寿命提高了数十倍,为各种电子控制系统和动力配电系统提供了高可靠元件。详细介绍了各自的工作原理、设计分析及试验结论。并已有样机在运行。

回帖成功

经验值 +10