土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能式断路器故障原因分析案例

万能式断路器故障原因分析案例

发布于:2005-09-14 18:02:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用于某大型酒店的一台1600A,三极万能式断路器,其下端设计总负荷量为1100kW,主要负荷为中央空调机组。运行半年,发生了跳闸。跳闸停电时,酒店正进行几场大型的宴会,造成用户很大的损失。故障发生时,万能式断路器所有特性均按Ir1=800A进行整定运行。故障后,连接万能式断路器上母排的上出线铜排表面因灼烧掉皮而显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。断路器上下母排原本白亮色的镀银层变为墨黑色。下进线铜排除了有一些黑绿色的蚀斑外,没有灼烧掉皮的痕迹。见图三所示。
  



   故障分析:
   1. 故障发生时可能的过载故障电流
  



  K为负载系数。由于主要负荷为中央空调机组,故障发生时负荷量基本达到设计总负荷量要求。查电气有关手册取K=0.5代入,算得I=1134A,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此实际电流对万能式断路器来说已过载,万能式断路器跳闸停电属正常的保护动作要求。但由于对用户来说这种在电流1134A使用仍是正常的设计范围内要求。要解决这一矛盾,用户应根据现场实际使用的情况及时调整断路器的特性参数。就本例的情况而言,应将万能式断路器所有特性从Ir1=800A调大至Ir1=1200A进行整定运行,方可确保供电的稳定、可靠。
   2.由故障现象分析,上出线铜排表面灼烧掉皮显暗黑色,颜色明显从外端向断路器端变浅。而下进线铜排没有灼烧掉皮的痕迹。这说明在上出线铜排的外端与其它母排连接处紧固螺栓没有旋紧,造成该处接触电阻很大,发热而灼烧上出线铜排,并沿上出线铜排将热量扩散。
   3.由于使用环境潮湿,造成下进线铜排有黑绿色的蚀斑。由于万能式断路器上下母排的镀银层质量也不是很好,再加上环境的潮湿,发热的上出线铜排传过来热能氧化作用,造成的上下母排镀银层原本白亮色变为墨黑色。

1126692139604.jpg

  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    2
    2005-09-14 18:03:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能式断路器现场故障分析

用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。

回帖成功

经验值 +10