土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器原理及动作后的故障查找步骤

漏电保护器原理及动作后的故障查找步骤

发布于:2005-09-14 17:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 漏电保护器的工作原理
  
    (1) 正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定得很小(一般为毫安级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。
  
    (2) 图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中零序电流互感器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从TA中穿过,构成其一次线圈。TA的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;还有用于测量放大漏电电流信号的部分,构成装置的比较、控制部分;KM为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令。漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的向量和等于零,即=0同时各相电流在TA铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即=0这样在TA的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过TA的三相电流向量和不等于零,其相量和为其中为漏电电流,因而TA中的磁通相量和也不等于零,即这样在TA的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,立即使灵敏继电器动作,使执行元件掉闸。
  
    2 触电保护器故障查找步骤
  
    漏电保护器动作后,可按图2顺序查找。
  
    3 应注意的几个问题
  
    (1) 对100kVA以上的配
  
    电变压器的总出线或150A以下的主干线,可选用100~300mA;1000kVA以上配电变压器的总出线或150A以上主干线选用300~500mA。为了避免有时因冲击过电压干扰而造成的频
  
    繁跳闸误动作,动作的时间可采用延时0.1~0.2s的延迟特性。
  
    (2) 许多电工认为减少漏电保护器动作频繁跳闸而塞撅子。一旦发生
  
    线路设备接地或人身触电事故,触电保护器不动作,会造成重大人员伤亡事故。
  
    (3) 对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保
  
    护装置动作电流是I△,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和
  
    照明电路的单相电路可按下式选用I△=IH/2000。
  
    对三相三线或三相四线的动力线路及动力与照明混合线路可按下列选用:I△≥IH/1000

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangqihong-163
    哈哈,要共同讨论问题,最好要把问题交待清楚,不然会误导别人的,图能。几位小弟可急了。
    2008-05-02 23:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • ghw228
    ghw228 板凳
    楼主,你说的图在那里啊?麻烦您把他发出来
    让大家都能一饱眼福啊!!!!!!!!!!!!!


    2008-04-12 09:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈对漏电保护器的质量监管

漏电保护器作为国家强制性实施安全认证的电工产品,其质量的优劣将直接关系到使用者的生命和财产的安全,为此漏电保护器的质量状况一直是使用者关注的问题。在低压配电系统中安装合格的漏电保护器是防止电击和漏电引起电气火灾及电气设备损坏事故的有效技术措施。尤其在农村低压电网中其对减少人身触电伤亡,防止电气设备损坏已取得了明显的效果。随着其性能的提高和功能的完善,已越来越被广泛地应用,特别是农网“两改一同价”工作展开后,漏电保护器的需求量激增,由于漏电保护器主要是由电子元件(或电磁器件)构成的电工产品,其质量和性能的稳定性容易受材料、电子元件、电磁器件、介质、环境、温度、生产工艺、技术要求等因素变化的影响,因此加强和开展对漏电保护器质量的监测,实行动态管理,提高生产经营者的质量意识,防止不合格和假冒伪劣产品进入低压电网的改造项目,维护低压配电系统的安全供用电秩序,保护生产、经营和使用者的合法权益已越显重要。现就如何加强和规范地开展对漏电保护器的质量监管,谈几点体会和建议,供参考。

回帖成功

经验值 +10