作为配电变压器总保护、主干线1级保护应选择具有延时一次重合闸的智能型脉冲式漏电保护开关,其他2、3、4级保护应选择速断型电子式漏电保护开关。
  
    漏电保护开关动作电流整定选择,为保证漏电保护开关动作灵敏可靠,其整定值必须大于泄漏电流,即不动作电流,由原国家水电部《漏电保护器农村安装运行规程(SD219—87)》规定的GB6892—86《漏电电流动作保护器》标准来确定,额定漏电不动作电流的优选值为额定漏电动作电流的1/2。在安装多级保护的漏电保护开关中,作为配电变压器总保护选用500(100)mA;作为主干线1级保护选用300(500)mA;作为分支路,车间2级保护选用100(300)mA;作为自然村、分车间3级保护选用30(50)mA;作为末端后备直接保护的家电总保护,手持、移动电动工具、小水泵、机床等选用15(30)mA;作为住宅使用的电源开关,插座选用6(10)mA的漏电保护开关(注:括号中的数字作为梅雨、连阴雨电气选择值)。
  
    动作时间值的整定选择,为使漏电保护开关不发生越级动作除上、下级保护动作电流值要相互匹配外,其动作时间也应相互协调匹配,即上一级保护的动作时间应具有一定的延时功能,应比下一级保护的动作分段时间长,一般下级保护动作分段时间应较上一级保护动作分段时间快0.2s。即当家庭住宅电源开关、插座选用0.1s,家庭住宅总开关选用0.3s,进自然村分支线总开关选0.5s,主干线选0.7s,配电变压器总开关选用0.9s的漏电保护开关,其他如此类推。

1126689862618.gif

  • 电流保护整定计算与配合
    电流保护的整定计算与配合.pdf
  • 漏电电流动作保护
    漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器) GB 6829-86
  • 电气开关电流整定计算
    本文档为电气开关电流整定值计算,是供电比较重要的环节,包括基本的公式及计算过程,及详细的基础数据,提供给大家供学习参考。
  • 矿用馈 电开关漏 电保护动作的合理整定
    在煤矿井下供 电系统采用选择性漏电保护时,馈 电开关通常会 出现漏电动作值 变动很 多,尤其 用作分支 开关时大多出现漏电动作值变大或变小,有些开关漏电动作值 已变得 小于国家标准和行业标准,存在 着
  • 低压保护电器选择整定
    本文为低压保护电器选择与整定,主要内容有保护电器在低压配电系统中占有重要地位、配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器、正确选择和整定电器参数等,可供大家参考使用。
  • 低压保护电气的选择整定
    文章介绍了作为保护电器的低压熔断器和低压断路器的主要性能;论述了《低压配电设计规范》关于配电线路保护的主要规定,并介绍了对保护电器的正确选择和整定的概念和计算方法,以满足可靠切断故障电路和有选择性断开
  • 介绍低压保护电器选择与整定的幻灯片,非常实用!是注册电器工程师的辅导资料!
  • 低压保护电器的选择整定
    保护电器在低压配电系统中占有重要地位,在配电线路发生故障时切断故障电路的器件主要是低压熔断器和低压断路器。如果设计中整定不正确,将导致不能在要求的时间内切断故障电路,从而损坏电线、电缆,甚至扩大事故,
  • 开关整定计算软件
    根据供北京电局的要求在工作中总结的开关整定值计算公式,本公式只要输入变压器、主进开关、联络开关就能直接算出主进和联络开关的整定值,而馈线开关的整定值需要每次输入一次馈线开关输入一个馈线开关的整定值。
  • 随着科学技术的发展,电能在现代工业、农业、日常生活中的作用越来越来大,在某种程度上甚至可以说人们已经离不开电了,但同时电也给人们带来了空前的灾难,已成为除交通事故外的人类的头号杀手。下面就预防直接触电
  • 此模型是德力西漏电保护器模型,漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启
  • 短路保护装置的整定电流
    选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式
  • 低压厂用系统保护整定配合
    系统介绍了低压侧中性点直接接地的低压厂用工作变压器和备用变压器的过流保护, 低压侧分支过流保护和零序电流保护, 以及低压电动机电流保护的整定计算和保护配合, 指出了以前整定计算中存在的不足, 以及断路
  • 漏电保护器模拟动作试验记录
    单位(子单位)工程名称,施工日期,施工单位
  • 10kV配电房高低压开关选择保护配合
    本文针对配电房高低压开关的选型问题,通过分析比较10kV高压开关及低压开关的性能和参数,结合实际运行情况,提出10kV配电房高低压开关选择及保护配合的合理建议。
  • 低压保护电器选择整定(演示片)
    低压保护电器选择与整定(演示片),详细介绍了低压电气元件之间的保护整定关系,希望对大家有所帮助啊
  • 电气保护整定计算方法
    介绍了纵联差动、速断、零序电流、负序电流电压及电动机保护整定值的计算方法,可供参考。
  • 短路电流计算及保护整定计算
    10KV配电室项目短路电流计算、电器元件校验及微机保护定值计算,完整的计算过程。
  • 功能非常强大的整定值计算软件

阅读下一篇

剩余电流动作保护器使用要求

装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。     在实际工作中应注意:     (1) 电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。     (2) 照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。

回帖成功

经验值 +10