是过补偿引起的后果吗?
是过补偿引起的后果吗?
事情是这样的,有8台控制路灯的箱变出现变压器温度过高有喷油现象。经检查原来电容柜的所有电容都被用户手动投入补偿,后来改为自动补偿变压器就正常了。
请高手们说说其中的原理吧!
发布于
2010-06-09 02:22:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xu-heyest
学习了,我以前仅知道过补偿对系统有危害,具体状况就不清楚了,如今看了解答,问题解决了