土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防接地短路火灾的有效措施

防接地短路火灾的有效措施

发布于:2005-09-14 16:40:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。
  
  防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。
  
  带有接地短路保护功能装置的选型,应注意:
  
  (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。
  
  (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。
  
  (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。
  
  (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合框架式(DW)大型断路器的接地短路保护装置,由于零序电流互感器变比过大和铁芯磁饱和等原因,其动作电流最小不少于断路器额定电流的20%(0.2IN)。采用这种方式实现接地短路防火灾保护时,只能靠接地短路电流动作而不能通过剩余电流动作继电器动作,实现防止接地短路防火功能。因此,在负荷电流大的用电系统应考虑将剩余电流动作保护器的接地短路保护装置分装在分支线上。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引起电气火灾的主要原因

 国家标准GB13955《漏电保护器的安装和运行》中明确规定"为防止电气设备和线路因绝缘损坏引起的电气火灾,宜装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器"。    近年来,我国火灾事故形势严竣,就发生火灾的原因分析,其中电气火灾占火灾总数的25%~30%,占火灾事故原因中首位。电气火灾事故的原因包括电器设备或导线过载、电器设备安装或使用不当,而造成温度升高至危险温度,引起设备本身或周围物体燃烧等,而由于短路引起的事故,达电气火灾事故的40%。短路可分为相间短路和单相短路(接地短路),在对北京地区因电气短路引起的火灾事故分析中,大部分是接地短路起火。接地短路是指相线对大地、接地的金属管道或架构以及设备的金属外壳的短路。接地短路起火危险大都是因为它的短路电流比较小,不足以使过流保护(断路器、熔断器)及时动作切断电源,但在短路处可以产生高温足以引燃近旁可燃物起火。而相间短路的保护齐全,一旦发生短路,短路电流足以使断路器及时断开,切断故障,所以相对而言,引起火灾的危险小得多。

回帖成功

经验值 +10