土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 已安装空调外挂机的防雷解决方案

已安装空调外挂机的防雷解决方案

发布于:2005-09-14 16:17:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前高层建筑分体式空调机的使用情况后,发现存在着绝大多数建筑物外墙上的空调外挂机金属外壳及其金属支架均未与建筑物的防雷装置连接的问题,即安装使用的外挂空调机未采取中华人民共和国强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB5057-94中要求的防侧击雷措施。造成上述问题的主要原因是分体式空调机的安装均是在建筑物交工验收后住户或房间使用者自行找生产厂或销售商安装的,其位置、外形、尺寸均由使用者自己选定,并不是由建筑工程专业的设计人员设计。因此,造成了很多设计人员在建筑图设计阶段未设计此部分内容,同时也造成建筑专业设计人员未在建筑物外墙上设置供空调外挂机金属外壳及其金属固定支架防侧击雷的连接预埋点。

对已安装但未作防雷措施的空调外挂机,可采取以下补救措施。从屋顶避雷带引出4×25mm镀锌扁钢,采用搭接焊连接将其垂直敷设至距地30m处,扁钢经调直后,垂直引下,用钢胀管每隔15m固定在外墙上,而后再在镀锌扁钢上开孔,引出10mm2 PE线与空调支架的地脚螺栓相连,用以防护直击和侧击雷。

这种做法的缺点是:对开发商来讲,增加了一笔不必要的开支;对建筑设计人员来讲,由于增加了引下线的设计,破坏了建筑物原有的立面效果;对防雷装置的安装人员来讲,一方面由于搬运钢件和焊接固定基本是高空作业,施工危险性大,另一方面镀锌扁钢在使用一段时间后容易发生锈蚀,对裸露的镀锌扁钢要进行定期刷涂油漆等防腐措施,维护工作量也很大。因此,在建筑物的前期准备阶段,就要做好工程的防雷设计工作。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感应雷对空调的危害

雷云之间或雷云对地之间的放电会在附近的架空线路、金属物或类似的传导体上产生感应电压,该电压再通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。当建筑物防雷装置接受雷闪时,以kA/μs级的高频雷电流流过防雷装置,使接闪器和引下线的电位很高,同时,在其附近的空调支架及线路上将感应静电过电压(见图3),其值可按下式计算: Ui=M(di/dt) 式中: Ui——线路上的感应电压; M——与引下线之间的互感系数。由于雷电流变化梯度可达50kA/μs,放电电流可达300~400kA,此时会产生强大的交变磁场,在空调感应环路中产生的感应电压Ui将远远超过空调的安全承受电压将其击穿,造成致命的破坏。

回帖成功

经验值 +10