土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么时候选择电容补偿柜?

什么时候选择电容补偿柜?

发布于:2005-09-14 16:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?
我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。


??????????????-????????????????????
I am a CS supercai,kill me pls.

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhushaodong
    zhushaodong 沙发

    我客户是水厂,用了半年的电容烧坏两个,设备是两台250KW的水泵,使用变频控制,电路没做滤波考虑,厂家(ABB)检查说是谐波造成的,你能帮忙分析吗?
    2006-07-31 23:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • wujianrong821009
    我认为在变电所供电时就已经考虑到了电容补偿,所以你不许要考虑这个
    2006-07-29 21:47:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室设备如何运输?

一高层建筑,地下共一层,高低压配电室及柴油发电机房设在地下层,这就涉及到变压器和柴油发电机等设备的运输问题。现在只有普通的楼梯进入地下层,但用来运输这些设备肯定不行。 听说这种情况下需要留吊装孔,但有孔只是有了通道,设备那么重,是怎么运进去的,用什么设备?如果用起重机,那它只能在室外,把吊臂伸进去一楼操作,实际是这样的吗? 设备安装后,吊装孔应该封闭吧,若在以后的运行中,需要更换设备怎么办?